Seite 3 von 14
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Do 26. Mai 2022, 18:47
von housecat
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Do 26. Mai 2022, 21:40
von Xanaron
hups, wie die Zeit vergeht

Danke.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 00:13
von nurgis
Ich habe 2 FI-Schalter/Sicherungen.1x Pool, 1x Haus. Vor ca. 10 Jahren flogen sie öfter `raus. In den letzten Jahren ? Kann mich an keinen Ausfall erinnern.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 08:59
von kuba
Hallo an alle Spezialisten,
Habe hier im Forum gelesen, finde ich nicht mehr, es gibt auch einen Rcd Schalter, der bei einer externen Störung versucht sich wieder automatisch einzuschalten. Wie soll das funktionieren, da ja der gesamte Schalter doch nach unten fliegt? Wo gibt es denn so etwas zu kaufen? Und ersetzt er auch einen normalen bisherigen rcd Schalter?
Wer super hier Tipps zu bekommen
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 10:34
von powder8
Hallo,
das ist dieser hier:
https://www.mein-elektro24.com/dp/Eaton ... qUQAvD_BwE
zumindest nutze ich diesen. Dieser wird VOR dem FI :-) angeschlossen. Es wird jedoch noch der FI :-) also RCD selbst benötigt, damit alles passt.
Achtung für Smart home Nutzer -> das Intervall verlängern, sonst sind einige SmartHome Komponenten im Reset.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 10:48
von kuba
Danke, aber mit dem Preis habe ich nicht gerechnet.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 10:55
von powder8
Ich habe diesen schon länger. Früher ging der RCD häufiger mal raus. Da gab es dann immer Ärger von der Alarmanlagen Firma und "erhebliche" Kosten. Ja, die Alarmanlage hat einen Akku, aber ohne Strom ist dieser dann auch irgendwann mal leer. Für mich war es ein gutes Invest, damals.
Ihr habt recht, in den letzten Jahren hatte ich kaum bis keine Ausfälle - und falls die Frage kommt, ja das kann ich Zählen, es hängt ein Impulszäher am Gerät.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 14:10
von Xanaron
powder8 hat geschrieben: ↑Fr 27. Mai 2022, 10:34
Hallo,
das ist dieser hier:
https://www.mein-elektro24.com/dp/Eaton ... qUQAvD_BwE
zumindest nutze ich diesen. Dieser wird VOR dem FI :-) angeschlossen. Es wird jedoch noch der FI :-) also RCD selbst benötigt, damit alles passt.
Achtung für Smart home Nutzer -> das Intervall verlängern, sonst sind einige SmartHome Komponenten im Reset.
Habe ich das richig verstanden: Das Wiedereischaltgerät schaltet den FI mechanisch ! wieder ein, nachdem dieser nach unten gekippt ist. Also mit einem Hebel, der den FI-Hebel nach oben (ein) bewegt.
Und der Zeitintervall und die Versuchszahl kann eingestellt werden.
Also fast alles analog gesteuert?
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 14:16
von powder8
Ja, genau so. Falls der FI fliegt, schaltet das Gerät diesen wieder ein. Fällt er nochmals, dann wartet das Gerät x Sekunden, Fällt der FI innerhalb einer best. Zeit mehr als 5 (?) mal, dann bleibt der Schalter unten.
Deshalb auf die SmartHome Geräte achten, diese machen einen Reset wenn 5x Strom an/aus.
Re: Technik Vorbereitung
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 15:40
von kuba
Aber bei mir ist vor dem fi-Schalter noch ein sogenannter Interruptor (IGA) eingebaut. Fliegt der raus, dann keine Chance?