Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
-
- especialista
- Beiträge: 4114
- Registriert: Mi 8. Jun 2016, 10:45
- Wohnort: S.O.-Spanien
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Zitat nurgis: "...fürchterlich einen gewischt, trotz FI-Schalter." Das liegt daran, daß zwar Nulleiter vorhanden, diese aber nicht unbedingt sachgemäß geerdet sind. Man muss und sollte immer auf das Unmögliche vorbereitet sein, denn die Spanier sind wahre Meister im Pfuschen, das ist denen angeboren, manchmal auch von Vorteil.
Der Intellekt steht nachgeordnet zum Willen (Briefträger Gert Postel)
Reichtum ist die Fähigkeit, das Leben voll auszukosten (H. D. Thoreau)
Vorsicht bei Wünschen, sie können erfüllt werden - eigene Erfahrung
Reichtum ist die Fähigkeit, das Leben voll auszukosten (H. D. Thoreau)
Vorsicht bei Wünschen, sie können erfüllt werden - eigene Erfahrung
- Rockcrunsher
- apasionado
- Beiträge: 655
- Registriert: Di 12. Jun 2018, 08:36
- Wohnort: Ulm/Esslingen/Oliva
- Kontaktdaten:
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Pfuschen ist nie wirklich von Vorteil, allerhöchstens (mit Verstand) improvisieren.Miesepeter hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 10:57 ... die Spanier sind wahre Meister im Pfuschen, das ist denen angeboren, manchmal auch von Vorteil.
...ausser vielleicht beim Einreißen ...


Liebe Grüße
Rockcrunsher
Rockcrunsher
- Beefeater
- especialista
- Beiträge: 1569
- Registriert: Mo 28. Feb 2022, 17:10
- Wohnort: Elche
- Kontaktdaten:
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Ich weiß nicht, ob es Pfusch oder Improvisation ist...
Jedenfalls hat der Vorbesitzer, der Hauptberuflich mal Elektriker war, bei uns an den zwei Häusern fast alle Außenlampen und diverse Innenlampen komplett ohne Schalter installiert. Er hat das alles über die Sicherungen in den Sicherungskästen ein und aus geschaltet. Und das bei insgesamt 8 Sicherungskästen.
Ich werde das jetzt nachträglich mit Schaltern versehen, weil das
so echt nicht mein Ding ist...
Jedenfalls hat der Vorbesitzer, der Hauptberuflich mal Elektriker war, bei uns an den zwei Häusern fast alle Außenlampen und diverse Innenlampen komplett ohne Schalter installiert. Er hat das alles über die Sicherungen in den Sicherungskästen ein und aus geschaltet. Und das bei insgesamt 8 Sicherungskästen.
Ich werde das jetzt nachträglich mit Schaltern versehen, weil das
so echt nicht mein Ding ist...
... Et het noch emmer joot jejange
- Atze
- especialista
- Beiträge: 4139
- Registriert: Sa 18. Mai 2013, 17:31
- Wohnort: Berlin-Brandenburg - Torrevieja
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Eine von Atzines Bruder hier in E übernommene Waschmaschine gab ihren Geist auf. Natürlich schaute Laie Atze mal nach und war etwas erstaunt, dass innerhalb der Maschine die Erdleitung durchgetrennt war.
Jetzt erinnerten wir uns daran, dass der Bruder früher mal darüber klagte, dass der FI-Schalter bei der Inbetriebnahme der Waschmaschine immer heraus sprang. Ein Elektriker "reparierte" dies.
Natürlich braucht ein FI-Schalter im Prinzip keine Erde. Aber ich gehe als Laie wohl nicht fehl in der Annahme, dass ein Teil des Stromes zur Erdung floss und dadurch im Nulleiter "fehlte".
Jetzt erinnerten wir uns daran, dass der Bruder früher mal darüber klagte, dass der FI-Schalter bei der Inbetriebnahme der Waschmaschine immer heraus sprang. Ein Elektriker "reparierte" dies.
Natürlich braucht ein FI-Schalter im Prinzip keine Erde. Aber ich gehe als Laie wohl nicht fehl in der Annahme, dass ein Teil des Stromes zur Erdung floss und dadurch im Nulleiter "fehlte".
LG Atze
- Atze
- especialista
- Beiträge: 4139
- Registriert: Sa 18. Mai 2013, 17:31
- Wohnort: Berlin-Brandenburg - Torrevieja
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Aber prüfen, dass man wirklich die Phase und nicht die Nullung schaltet (Ein und Aus schalten Sie ja beide).
LG Atze
- Rockcrunsher
- apasionado
- Beiträge: 655
- Registriert: Di 12. Jun 2018, 08:36
- Wohnort: Ulm/Esslingen/Oliva
- Kontaktdaten:
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Richtig, im Prinzip vergleicht der FI nur den Strom, der über die Phase reinkommt mit dem Strom, der über den Null-Leiter abfließt. Wenn beide gleich sind, dann ist alles gut, fließt im Null-Leiter weniger (weil etwas über den Schutzleiter abfließt...Differenz ca. 30mA), dann löst der FI aus.
Richtig wäre nun gewesen, zu schauen, warum ein Fehlerstrom im Schutzleiter zustande kam.
Immer wieder gerne genommen: Schutzleiter und Null direkt in der Steckdose brücken. Wenn dann später mal korrekt der Schutzleiter bis in den Verteiler gelegt wird und die Brücke doch irgendwo noch drin ist, kommt der FI ins schleudern.
Liebe Grüße
Rockcrunsher
Rockcrunsher
-
- especialista
- Beiträge: 4114
- Registriert: Mi 8. Jun 2016, 10:45
- Wohnort: S.O.-Spanien
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Kann auch sein, dass bei der Waschmaschine ein falscher, fehlender oder gar nicht vorhandener Motorschaltondesator das Übel war, alles schon dagewesen.
Der Intellekt steht nachgeordnet zum Willen (Briefträger Gert Postel)
Reichtum ist die Fähigkeit, das Leben voll auszukosten (H. D. Thoreau)
Vorsicht bei Wünschen, sie können erfüllt werden - eigene Erfahrung
Reichtum ist die Fähigkeit, das Leben voll auszukosten (H. D. Thoreau)
Vorsicht bei Wünschen, sie können erfüllt werden - eigene Erfahrung
- Atze
- especialista
- Beiträge: 4139
- Registriert: Sa 18. Mai 2013, 17:31
- Wohnort: Berlin-Brandenburg - Torrevieja
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Motorbetriebskondensatoren zu wechseln, ob Staubsauger oder Rasenmäher, darin habe ich Übung. Oft sind die ja auch "explodiert" und leicht erkennbar. Nein, bei der Waschmaschine musste es ein schwer erkennbare Kriechstron sein, weshalb ich dann das sehr alte Teil ausmusterte.Miesepeter hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 17:12 Kann auch sein, dass bei der Waschmaschine ein falscher, fehlender oder gar nicht vorhandener Motorschaltondesator das Übel war, alles schon dagewesen.
Da wir gerade bei der Elektrik sind: Wie oft wechseln denn Teilzeitspanier die Opferanoden in den Boilern aus: Wenn man 1/ 3 eines Jahres hier ist, reichen dann alle 3 mal 3 = 9 Jahre. Oder leidet eine Opferanoden auch bei Nichtgebrauch?
LG Atze
- Rockcrunsher
- apasionado
- Beiträge: 655
- Registriert: Di 12. Jun 2018, 08:36
- Wohnort: Ulm/Esslingen/Oliva
- Kontaktdaten:
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Es kommt (elektrochemisch betrachtet) darauf an, ob das Wasser abgelassen wird oder nicht. Das Wasser ist das Elektrolyt, welches den Strom von der Opferanode zum Kessel leitet ... und dabei die Opferanode zerstört wird. Ist kein Wasser im Kessel, gibt es auch kein Elektrolyt und die Opferanode wird nicht verbraucht. So kann man also die Zeit, in der man nicht da ist, zur vorgegebenen Lebensdauer der Opferanode dazurechnen.
Ich mag jetzt nicht beurteilen, ob Luftfeuchtigkeit evtl. noch einen signifikanten Einfluss haben könnte, glaube aber nicht.
Liebe Grüße
Rockcrunsher
Rockcrunsher
- Atze
- especialista
- Beiträge: 4139
- Registriert: Sa 18. Mai 2013, 17:31
- Wohnort: Berlin-Brandenburg - Torrevieja
Re: Bauvorhaben, Renovierungen, Handwerk
Wir lassen aus den Boiler nie das Wasser ab.
Da müsste sich doch nach einiger Zeit ein Ausgleich einstellen...? Und/oder bei kaltem Wasser die Reaktion nicht verlangsamt sein?
Egal: Ich werde das Teil austauschen (lassen).
Da müsste sich doch nach einiger Zeit ein Ausgleich einstellen...? Und/oder bei kaltem Wasser die Reaktion nicht verlangsamt sein?
Egal: Ich werde das Teil austauschen (lassen).
LG Atze